   您現在的位置:> STRAT軟件 > 留言BBS > 一個采用導荷板、一個采用彈性板,恒載下柱底軸力不同,什么原因?
一個采用導荷板、一個采用彈性板,恒載下柱底軸力不同,什么原因?

西北李工
2019/7/6 13:32:26
QQ/MSN:
101.88.87.86
  樓主: 一個采用導荷板、一個采用彈性板,恒載下柱底軸力不同,什么原因? 閱讀:164
回復:2
模型、荷載完全一樣,查看恒載下計算結果,柱底軸力卻不同,是什么情況?

管理員
NO.1
2019/7/13 16:04:24
118.134.249.65
可能原因:

1、彈性板計算自重了,荷載多算,導致總重量改變。

2、彈性板改變樓蓋剛度分布,總重量不變,但各柱之間,軸力有差異。

李工
NO.2
2019/7/17 20:18:18
101.84.174.49
謝謝回復,板自重應該沒多算,沒有勾選總信息中的計算布板自重選項。兩個模型區別僅僅一個是網格荷載,一個用彈性板,其他參數、荷載完全一致。
 